1、消防給水系統中采用的設備、器材、管材管件、閥門和配件等系統組件的產品工作壓力等級,應大于消防給水系統的系統工作壓力,且應保證系統在可能最大運行壓力時安全可靠。
2、低壓消防給水系統的系統工作壓力應根據市政給水管網和其他給水管網等的系統工作壓力確定,且不應小于0.60mpa。
3、高壓和臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力應根據系統在供水時,可能的最大運行壓力確定,并應符合下列規定:
1)高位消防水池、水塔供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為高位消防水池、水塔最大靜壓;
2)市政給水管網直接供水的高壓消防給水系統的系統工作壓力,應根據市政給水管網的工作壓力確定;
3)采用高位消防水箱穩壓的臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應為消防水泵零流量時的壓力與水泵吸水口最大靜水壓力之和;
4)采用穩壓泵穩壓的.臨時高壓消防給水系統的系統工作壓力,應取消防水泵零流量時的壓力、消防水泵吸水口最大靜壓二者之和與穩壓泵維持系統壓力時兩者其中的較大值。
4、埋地管道宜采用球墨鑄鐵管、鋼絲網骨架塑料復合管和加強防腐的鋼管等管材,室內外架空管道應采用熱浸鋅鍍鋅鋼管等金屬管材,并應按下列因素對管道的綜合影響選擇管材和設計管道:
1)系統工作壓力;
2)覆土深度;
3)土壤的性質;
4)管道的耐腐蝕能力;
5)可能受到土壤、建筑基礎、機動車和鐵路等其他附加荷載的影響;
6)管道穿越伸縮縫和沉降縫。
5、埋地管道當系統工作壓力不大于1.20mpa時,宜采用球墨鑄鐵管或鋼絲網骨架塑料復合管給水管道;當系統工作壓力大于1.20mpa小于1.60mpa時,宜采用鋼絲網骨架塑料復合管、加厚鋼管和無縫鋼管;當系統工作壓力大于1.60mpa時,宜采用無縫鋼管。鋼管連接宜采用溝槽連接件(卡箍)和法蘭,當采用溝槽連接件連接時,公稱直徑小于等于dn250的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于2.50mpa,公稱直徑大于或等于dn300的溝槽式管接頭系統工作壓力不應大于1.60mpa。
6、埋地金屬管道的管頂覆土應符合下列規定:
1)管道最小管頂覆土應按地面荷載、埋深荷載和冰凍線對管道的綜合影響確定;
2)管道最小管頂覆土不應小于0.70m;但當在機動車道下時管道最小管頂覆土應經計算確定,并不宜小于0.90m;
3)管道最小管頂覆土應至少在冰凍線以下0.30m。
7、埋地管道采用鋼絲網骨架塑料復合管時應符合下列規定:
1)鋼絲網骨架塑料復合管的聚乙烯(pe)原材料不應低于pe80;
2)鋼絲網骨架塑料復合管的內環向應力不應低于8.0mpa;
3)鋼絲網骨架塑料復合管的復合層應滿足靜壓穩定性和剝離強度的要求;
4)鋼絲網骨架塑料復合管及配套管件的熔體質量流動速率(mfr),應按現行國家標準《熱塑性塑料熔體質量流動速率和熔體體積流動速率的測定》gb/t3682規定的試驗方法進行試驗時,加工前后mfr變化不應超過±20%;
5)管材及連接管件應采用同一品牌產品,連接方式應采用可靠的電熔連接或機械連接;
6)管材耐靜壓強度應符合現行行業標準《埋地聚乙烯給水管道工程技術規程》cjj101的有關規定和設計要求;
7)鋼絲網骨架塑料復合管道最小管頂覆土深度,在人行道下不宜小于0.80m,在輕型車行道下不應小于1.0m,且應在冰凍線下0.30m;在重型汽車道路或鐵路、高速公路下應設置保護套管,套管與鋼絲網骨架塑料復合管的凈距不應小于100mm;
8)鋼絲網骨架塑料復合管道與熱力管道間的距離,應在保證聚乙烯管道表面溫度不超過40℃的條件下計算確定,但最小凈距不應小于1.50m。
8、架空管道當系統工作壓力小于等于1.20mpa時,可采用熱浸鋅鍍鋅鋼管;當系統工作壓力大于1.20mpa時,應采用熱浸鍍鋅加厚鋼管或熱浸鍍鋅無縫鋼管;當系統工作壓力大于1.60mpa時,應采用熱浸鍍鋅無縫鋼管。
9、架空管道的連接宜采用溝槽連接件(卡箍)、螺紋、法蘭、卡壓等方式,不宜采用焊接連接。當管徑小于或等于dn50時,應采用螺紋和卡壓連接,當管徑大于dn50時,應采用溝槽連接件連接、法蘭連接,當安裝空間較小時應采用溝槽連接件連接。
10、架空充水管道應設置在環境溫度不低于5℃的區域,當環境溫度低于5℃時,應采取防凍措施;室外架空管道當溫差變化較大時應校核管道系統的膨脹和收縮,并應采取相應的技術措施。
11、埋地管道的地基、基礎、墊層、回填土壓實密度等的要求,應根據剛性管或柔性管管材的性質,結合管道埋設處的具體情況,按現行國家標準《給水排水管道工程施工及驗收標準》gb50268和《給水排水工程管道結構設計規范》gb50332的有關規定執行。當埋地管直徑不小于dn100時,應在管道彎頭、三通和堵頭等位置設置鋼筋混凝土支墩。
12、消防給水管道不宜穿越建筑基礎,當必須穿越時,應采取防護套管等保護措施。
13、埋地鋼管和鑄鐵管,應根據土壤和地下水腐蝕性等因素確定管外壁防腐措施;海邊、空氣潮濕等空氣中含有腐蝕性介質的場所的架空管道外壁,應采取相應的防腐措施。
s("content_relate");【二級消防工程師考點:消防給水管網的設計要求】相關文章:
一級消防工程師《技術實務》考點:給水管網檢查
09-27
二級消防工程師之消防給水如何分類
11-01
消防給水系統管網的正常泄露量怎么計算
11-15
一級消防工程師案例分析要點:給水管網的檢查
09-27
二級消防工程師教材考點:消防安全管理的要素
11-08
二級消防工程師考點:消防設施應如何檢測
10-25
二級消防工程師《消防安全案例分析》考點
11-04
一級消防工程師考試《技術實務》復習考點:室內外消防給水系統
11-03
二級消防《綜合能力》考點
07-20